Finns det risk för det så som jag kopplat?
Kopplingen ser korrekt ut rent funktionsmässigt. Varför jag snackar om brand är dimensioneringen.
Har du kolla på arean på matande kabel? Du matar med 20A gängsäkring?
2,5mm² är högst gränsfall med 20A. Funkar dock i vissa fall. Med 20A kontinuerligt ska du dock se till att alla anslutningar är korrekt utförda och har bra kontakt. (Ska man såklart alltid se till)
WAGO klämman du använt ska ju klara strömmarna. Se bara till att du fått till en ordentlig anslutning så är det lugnt. Wago har ju fått en del skit för bränder som skett när personer inte duger till att använda dom korrekt. =)
I övrigt är du ju rätt ute i att funktionen är inga problem. Då elementspänningen är 230V borde det inte gå långsammare heller? Dock blir det ju höga strömmar. Men kanske tänker fel här, kanske är nån begränsning i spisen, har lite huvudvärk så orkar inte fundera...