Instämmer. LED ljus är en avdelning där det lätt blir lite konstigt.
Exempel fritt ur minnet.
Beställer 140 W LED ljusramp till bilen. Installerar och mäter hur mycket ström den drar: 5A
Dvs Effekt med motorn igång och batterispänning ca 14 Volt P=14*5=70 Watt
Dvs den drar ca 50% av förväntad ström 10A.
Leverantör: Det är 14 st 10 W Cree LED dioder, dvs 140W. För längre livslängd körs dom på 5 A ......(Min anmärkning: och billigare kylare)
Fast, reliable answers and still in trust: Qwant does not store your search data, does not sell your personal data and is hosted in Europe.
www.qwant.com
Installerar sammanlagt 90 st 18 W LED lysrör med inbyggda nätaggregat 230 VAC / 36(?)VDC till LED-dioderna i "lysröret" i en butik.
För spara energi jämfört med vanliga 36W lysrör.
Bortsett från att säkringen (10 A) måste bytas regelbundet av butikspersonal, inga problem.
Så visar det att lossar man LED-lysröret så att ena änden är loss och andra sitter kvar så är det full spänning 230 VAC i den lossade änden.......Givetvis inte OK.
Så alla ska bytas till en ny typ som har yttre "nätaggregat" 230 VAC / 36 VDC och 36 VDC ut till LED-lysrören.
Säkringen fortsätter att gå regelbundet och jag kontrollerar hur mycket ström ett nätaggregat för 4 st 18 W = 72 W LED lysrör drar från 230 VAC. Nätaggregatet drar ca 0,6 A. Motsvarande en effekt på 230 * 0,6 =138 W. Det kan givetvis vara en fasförskjutning som gör att effekten är lägre men för dimensionering av elkabel och säkring gäller 0,6 A / 4 lysrör. Dvs för 90 lysrör
13,5 A. Inte konstigt 10A säkringen går regelbundet. Vi har tur. 10 meter från elskåpet sitter en fördelningsdosa där ingående kabel delas till 3 kablar åt olika håll i butiken. Så med 2 nya 10A
säkringar i elskåpet och ca 2 x 10 meter 3x1,5 mm2 kabel , elskåp till fördelningsdosa, så är säkringproblemet löst.
Energibesparing ? Har "nätaggregaten" bara 50% verkningsgrad eller är det delvis fasförskjutning ? I vilket fall som helst innebar inte övergången från 36W standard lysrör till 18W LED lys rör någon "halvering" av 230 VAC strömmen till lysrören ..........
Det var samma 230 VAC ström till 18 W LED-lysrör som till vanliga 36W lysrör.
Här är bara att "fynda".