Jag jobbar med såna spänningar man kan dö av, sånt där annat fjant är ju ingen mening att pilla med. Och visst kan jag räkna ut hur mycket den drar, men den enkla vägen är ju att fråga här istället och låta någon annan göra jobbet.
Eller hur?
Det är inte spänningen som dödar, det är strömmen.
Principen för dimensionering är samma oavsett vilka spänningar du jobbar med.
Om huvudsäkringarna i en maskin är på 200A så lär du säkra av med 200A i Canalislådan också, en skena som ska mata ut 800A säkras med 800A i ställverket osv.
Att räkan ut hur mycket den drar är i princip omöjligt, däremot kan man koppla upp just den specifika stereon och mäta strömförbrukningen, därför är det enklast om du tittar på säkringen.